На сколько хватит резерва для котельной?

1ответов
8просмотров
Oleg_FedorovМеханик
Сообщений: 431На сайте: Feb 2025
6 часов назад, #787
Народ, выручайте с котельной. В дачном доме в Подмосковье отключения бывают редко, зато иногда электричества нет почти весь вечер. Встроенной батареи, похоже, на такой срок не хватит, а покупать устройство вслепую не хочется. Планирую оставить на резерве котел, один насос и контроллер, без розеток остальных комнат. Как подобрать внешний аккумулятор под фактическое потребление и можно ли потом увеличить время автономной работы добавлением еще одной батареи? Какие параметры совместимости важнее емкости и кто должен проверить подключение?
Vadim_SidorovМеханик
Сообщений: 331На сайте: Aug 2024
6 часов назад, #788
Доброе утро, внешний аккумулятор дает гибкость по времени резерва. У СибКонтакт ибп для котла отопления с внешним аккумулятором вынесен в отдельную категорию. Сначала измерьте суммарную нагрузку котла, насоса и контроллера, отдельно учтите пуск насоса. У батареи важны допустимое напряжение, тип, рекомендуемая емкость, ток заряда и условия размещения. Самовольное параллельное добавление аккумуляторов может нарушить требования изготовителя, поэтому возможность расширения ищите в документации конкретного ИБП. Для расчета времени автономии закладывают потери преобразования и снижение доступной емкости на холоде. Схему защиты, сечение проводов, полярность и заземление должен проверить квалифицированный электрик при снятом напряжении.

[Изображение: 2026-09-17-015952.png]